Guten Tag,
wir haben bis jetzt bei Fenstern immer Ersatzblöcke benutzt, deren Lamdawerte aus den Rahmenwerten errechnet wurden:
Lamda eq=1/((1/UF)-0,17)*0,07 (bei einer Breite von 7 cm).
Wenn man ein Fenster mit einer Rahmenbreite von 14 cm simulieren will, das einen Rahmenwert von 0,72 W/m2K hat und einen uW Wert von 0,8, macht diese Vorgehensweise dann Sinn?
Hier sind die Rahmenwerte ja besser als der Glasanteil.
Dankeschön für eine Antwort