Wie berechne ich die Wärmebrücke an der Systemgrenze zum Nachbargebäude, das bei der Energiebilanz nicht berücksichtigt wird (z.B. Reihenhaus)? Beispiel: Anschluss der Gebäudetrennwand an die Außenwand? Eine Außenwand ist gedämmt, die andere nicht. Setze ich beide U-Werte multipiziert mit der wirksamen Länge an? Und nehme ich dann den Psi-Wert anteilig? Zu welchen Anteilen?

Es gibt scheinbar eine Software, bei der kann man die Randbedingung so einstellen, dass zwar an der Oberfläche die eingestellte Temperatur angenommen wird, hier aber kein Wärmestrom in der Berechnung berücksichtigt wird. Dann kann man nur die Wärmeströme innerhalb der Systemgrenze berücksichtigen. Wäre das Vorgehen richtig und kann man solch eine Einstellung bei Psi-Therm auch vornehmen?